STEROWNIK SMC-ZH EC<br />
0 - czujnik napięciowy seria 236 PC 150GW (wykonanie sp<strong>ec</strong>jalne),<br />
9 – czujnik prądowy 4÷20mA o nastawianych wartościach (patrz parametry dalej),<br />
4.8. Ciśnienia na ssaniu dla 4mA<br />
Ustawiamy wartość ciśnienia dla prądu 4mA wychodzącego z czujnika ciśnienia. Wartość<br />
wprowadzamy w zakresie od –9.9 do 99.9 atm. Przy wprowadzaniu ujemnych wartości korzystamy<br />
z [ - ], który znajduje się pod klawiszem [P].<br />
4.9. Ciśnienia na ssaniu dla 20mA<br />
Ustawiamy wartość ciśnienia dla prądu 20mA wychodzącego z czujnika ciśnienia. Wartość<br />
wprowadzamy w zakresie od –9.9 do 99.9 atm. Przy wprowadzaniu ujemnych wartości korzystamy<br />
z [ - ], który znajduje się pod klawiszem [P].<br />
4.10. Typ czujnika przepływu wody<br />
0 - czujnik napięciowy seria 236 PC 150GW (wykonanie sp<strong>ec</strong>jalne),<br />
1 – czujnik MBS dla wodomierza MW 200 (400) zakres 1 – 400 m 3 /h (wykonanie sp<strong>ec</strong>jalne),<br />
9 – czujnik prądowy 4÷20mA o nastawianych wartościach (patrz parametry dalej),<br />
4.11. Przepływu wody dla 4mA<br />
Ustawiamy wartość przepływu wody dla prądu 4mA wychodzącego z czujnika ciśnienia. Wartość<br />
wprowadzamy w zakresie od 0 do 999 m 3 /h.<br />
4.12. Przepływu wody dla 20mA<br />
Ustawiamy wartość przepływu wody dla prądu 20mA wychodzącego z czujnika ciśnienia. Wartość<br />
wprowadzamy w zakresie od 0 do 999 m 3 /h.<br />
4.13. Czasu potwierdzenia pożaru<br />
Parametr wprowadzamy w zakresie od 001-199 min z krokiem 1 min.<br />
Należy w tym czasie potwierdzić pożar przyciskiem [P]. W przypadku nie potwierdzenia <strong>sterownik</strong><br />
blokuje się (patrz param. 2.) .<br />
Akceptacja A<br />
4.14. Opóźnienie przestawiania zaworu przy testowaniu pomp pożarowych<br />
(sekcja druga)<br />
Opóźnienie po jakim załącza się zawór testowania pomp pożarowych.<br />
Parametr wprowadzamy w zakresie od 001-199 sek z krokiem 1 min.<br />
Akceptacja A<br />
Strona 8/16