STEROWNIK SMC-ZH EC<br />

0 - czujnik napięciowy seria 236 PC 150GW (wykonanie sp<strong>ec</strong>jalne),<br />

9 – czujnik prądowy 4÷20mA o nastawianych wartościach (patrz parametry dalej),<br />

4.8. Ciśnienia na ssaniu dla 4mA<br />

Ustawiamy wartość ciśnienia dla prądu 4mA wychodzącego z czujnika ciśnienia. Wartość<br />

wprowadzamy w zakresie od –9.9 do 99.9 atm. Przy wprowadzaniu ujemnych wartości korzystamy<br />

z [ - ], który znajduje się pod klawiszem [P].<br />

4.9. Ciśnienia na ssaniu dla 20mA<br />

Ustawiamy wartość ciśnienia dla prądu 20mA wychodzącego z czujnika ciśnienia. Wartość<br />

wprowadzamy w zakresie od –9.9 do 99.9 atm. Przy wprowadzaniu ujemnych wartości korzystamy<br />

z [ - ], który znajduje się pod klawiszem [P].<br />

4.10. Typ czujnika przepływu wody<br />

0 - czujnik napięciowy seria 236 PC 150GW (wykonanie sp<strong>ec</strong>jalne),<br />

1 – czujnik MBS dla wodomierza MW 200 (400) zakres 1 – 400 m 3 /h (wykonanie sp<strong>ec</strong>jalne),<br />

9 – czujnik prądowy 4÷20mA o nastawianych wartościach (patrz parametry dalej),<br />

4.11. Przepływu wody dla 4mA<br />

Ustawiamy wartość przepływu wody dla prądu 4mA wychodzącego z czujnika ciśnienia. Wartość<br />

wprowadzamy w zakresie od 0 do 999 m 3 /h.<br />

4.12. Przepływu wody dla 20mA<br />

Ustawiamy wartość przepływu wody dla prądu 20mA wychodzącego z czujnika ciśnienia. Wartość<br />

wprowadzamy w zakresie od 0 do 999 m 3 /h.<br />

4.13. Czasu potwierdzenia pożaru<br />

Parametr wprowadzamy w zakresie od 001-199 min z krokiem 1 min.<br />

Należy w tym czasie potwierdzić pożar przyciskiem [P]. W przypadku nie potwierdzenia <strong>sterownik</strong><br />

blokuje się (patrz param. 2.) .<br />

Akceptacja A<br />

4.14. Opóźnienie przestawiania zaworu przy testowaniu pomp pożarowych<br />

(sekcja druga)<br />

Opóźnienie po jakim załącza się zawór testowania pomp pożarowych.<br />

Parametr wprowadzamy w zakresie od 001-199 sek z krokiem 1 min.<br />