Kiállítóink Technológia<br />

<strong>SecuriForum</strong> Magazin<br />

szünetmentesítés mellett: feszültségingadozás kiküszöbölése;<br />

hálózat irányából érkező zavarok kiszűrése; az sem<br />

baj, ha a frekvenciaingadozásokat is megszünteti.<br />

Az sem baj, ha a kiválasztott UPS nem szerelhető kivitelű,<br />

értem ez alatt, hogy az elhasználódott akkuk cseréje<br />

megvalósítható és nem kell a teljes készüléket szemétre<br />

dobni az akkumulátorok elhasználódását követően.<br />

A kötelező keresztkérdés az szokott lenni, hogy mekkora is<br />

legyen a kiválasztandó UPS? A részletes válasz meszsze<br />

kimerítené jelen cikk kereteit. Mivel a címben is jeleztem,<br />

hogy vitaindításról van szó, az én javaslatom az, hogy<br />

érdemes az adott CCTV rendszer valamennyi elektromos<br />

elemének teljesítmény felvételét felmérni és az értékek<br />

summája alapján körbe nézni a piacon. Természetesen, a<br />

gyártóknak nem célja, hogy ennyire egyszerű legyen a<br />

dolgunk, ezért zömében VA-ban adják meg az adott UPS<br />

teljesítményét.<br />

Az egyszerűség kedvéért, és a hatásos teljesítmény<br />

témaköre részleteinek kibontását mellőzendő, hüvelykujjszabályként<br />

alkalmazzák, hogy a ∑W-ot osztják 0,7-tel és az<br />

így kapott érték adja ki a hivatkozási VA-t. A 0,7 soknak<br />

tűnhet, de egy kis tartalék soha meg nem árt. A példa és az<br />

egyszerűség kedvéért, van 8db 12W-os kameránk és 1db<br />

20W-os DVR-ünk (1db 9W-os HDD-vel): ez összesen 125W,<br />

ami az előbbi hüvelykujj-szabály alapján kb. 178VA.<br />

Máris nekiállhatunk keresgélni a gyártók kínálatában, hogy<br />

megtaláljuk az ügyfél igényeit leginkább kielégítő<br />

szünetmentes tápegységet. Erősen óva intenék mindenkit,<br />

hogy alul-méretezze az UPS-t. Egy gyengébb minőségű<br />

termék esetén komoly anyagi károkat okozhat (tűz és<br />

robbanás útján) egy, a szükségesnél alacsonyabb<br />

kapacitású szünetmentes.<br />

Mint a példából kitűnt, a monitort nem számoltam az<br />

„teljesítmény összesenbe”. Fel lehet fűzni egy monitor kb. és<br />

pl. 50W-ját (71VA) is, de a szünetmentesítés szempontjából,<br />

különösen kisebb rendszereknél nem feltétlenül szükséges<br />

egy működő monitor táplálása a hálózat kiesése alatt, de ez<br />

projektfüggő. Persze, az előbbi példa szélsőségesen<br />

sablonos.<br />

Minden egyes, a kép (hang és egyéb adat) létrehozásáért<br />

/továbbításáért/rögzítéséért felelős, elektromos fogyasztóként<br />

jellemezhető rendszerelem - (PoE) switchek, routerek,<br />

rádiós eszközök, stb. - fogyasztási értékét figyelembe kell<br />

venni. Biztos vagyok benne, eddig semmi újdonságot nem<br />

mondtam.<br />

Természetesen, az áthidalási idő egy jelentős kérdés (nem<br />

minden gyártó tünteti fel az Ah-t). Az UPS gyártók által<br />

megadott értékeket kezeljük kellő kritikával, tekintve, hogy a<br />

dobozokat és használati útmutatókat többnyire marketingesek<br />

tervezik. Továbbá ugyan azok a befolyásoló<br />

tényezők (használati idő, hőmérséklet, stb.) hatnak itt is, mint<br />

az akkuk esetében.<br />

Központi, vagy elosztott?<br />

Mint az előbbiekből is kiderülhetett, kicsit centrális volt a<br />

kiindulópontom, továbbá az informatikában ismertté váló<br />

UPS-eket helyezte fókuszba. Természetesen tisztában<br />

vagyok vele, hogy még kisebb rendszerek esetén sem<br />

mindig megvalósítható, hogy egyetlen központból kerüljön<br />

megtáplálásra az összes kamera.<br />

Mindazonáltal, még egy kicsit maradjunk a centralitás<br />

kérdéskörénél. Itt és most, a PoE és PoC kedvéért,<br />

szándékosan nem kötném a rendszer méretéhez alkalmazhatóságukat,<br />

tekintve, hogy akár kamerák ezreit lehet<br />

felfűzni ezen technológiákra, a „mega” rendszerek<br />

menedzselése és a szünetmentesítés költségvonzata egy<br />

másik kérdés. A lényeg a lényegben, a PoE<br />

alkalmazásával (különösen a kisebb rendszereknél)<br />

vidáman megoldható a rendszer szünetmentesítése.<br />

Most jött el a közbevetések helye, miszerint: de a<br />

távolság/teljesítményfelvétel/stb. Csak egyet tudok érteni,<br />

de azért már rég óta léteznek a PoE standard távolságát<br />

megnövelő megoldások, a 802.3bt megjelenése óta a<br />

teljesítményfelvétel sem megoldhatatlan csoda (persze, a<br />

költségek, tudom…).<br />

Ezek bizony nagy kérdések, és akkor még nem beszéltünk<br />

az olyan finomságokról, mint a népszerű WiFi megoldások<br />

kapcsán alkalmazott 24V-os PoE technológia. Sajnos,<br />

mindenre nincs egyszerű és „költséghatékony” válaszom,<br />

de hátha akad, akinek van a tarsolyában. A PoC (tápellátás<br />

Coax.-on keresztül) ugyan ez pepitában. Kiegészülve<br />

azzal, hogy a PoC kamerák többnyire megtáplálhatók<br />

közvetlenül is. Ez azért lehet jó, mert ha „zavar keletkezne<br />

a helyi erőben”, a PoC rögzítő ezt érzékeli és elindítja a<br />

tápot Coax.-on keresztül az adott kamera felé.<br />

Most néhány gondolat az elosztott/helyi szünetmentesítésről.<br />

Hallottam olyan pletykákat, hogy léteznek<br />

olyan megoldások kameraoldali szünetmentesítésre,<br />

melyek költsége a „fizetek neked” és a „fabatka” között<br />

mozog. Ez bizonyára így lehet, de én akármennyit<br />

gondolkodtam az ügyön, csak arra jutottam, hogy 1-1,<br />

távolabbi kamera esetén megoldható természetesen a<br />

helyi szünetmentesítés. Erre mindenki legalább 3<br />

módszert tud fejből. Hogy ezek olcsók lennének a<br />

beruházás egészét tekintve, no e téren komoly kétségeim<br />

vannak. Most az olyan projekteket, amikor a Hortobágy,<br />

vagy Bugac közepén kell egy méhkast megfigyelni és<br />

szigetüzemű rendszert építünk ki, szándékosan figyelmen<br />

kívül hagytam (mert a legkevésbé sem olcsó).<br />

Továbbá figyelmen kívül hagytam számtalan plusz egy<br />

tényezőt. Mint pl. az UPS-ek karbantartási extra teendőit<br />

(újra-kalibrálás), a felharmonikusok „örömteli” kérdéskörét,<br />

a rendszer-topológia mélységeit. Valójában, tényleg arra<br />

lennék kíváncsi, hogy valaki ténylegesen ismer-e olyan<br />

„költséghatékony” megoldást, melyet egy biztonságtechnikai<br />

rendszer esetén is megvalósításra alkalmasnak<br />

javasolna, pl. a legjobb barátjának.<br />

65 65<br />