Prüfung <strong>von</strong> <strong>Sprinkleranlagen</strong> nach Baurecht<br />

Prüfungen<br />

Der Prüfumfang muss alle erforderlichen Prüfungen abdecken, dabei sind<br />

die Prüfgrundsätze der ARGE-Bau als Hilfe zu verstehen, nicht aber als<br />

Vorgabe.<br />

War der Teil 1 und Teil 2 eher allgemein soll im Teil 3 auf die<br />

Besonderheiten der Prüfung <strong>von</strong> Sprinkleranlage eingegangen werden.<br />

Auf eine Auflistung der Prüfschritte im Einzelnen soll hier verzichtet werden,<br />

diese sind anhand der Prüfgrundsätze der ARGE-Bau und / oder der<br />

Richtlinie <strong>für</strong> <strong>Sprinkleranlagen</strong>, Revision <strong>von</strong> <strong>Sprinkleranlagen</strong> durch<br />

Sachverständige VdS 2846 zu entnehmen.<br />

Seite 23 © 2011 DEKRA Ulrich Heck<br />

Prüfung <strong>von</strong> <strong>Sprinkleranlagen</strong> nach Baurecht<br />

Prüfungen<br />

Nichtprüfbarkeit <strong>von</strong> Leistungsparametern in der Fläche<br />

Während bei Lüftungsanlagen, Wandhydranten und<br />

Sicherheitsstromversorgungen an jeder Stelle die erforderlichen<br />

Leistungsparameter gemessen werden können, ist die bei<br />

<strong>Sprinkleranlagen</strong> nicht möglich.<br />

Daher muss bei Erstprüfungen und bei Prüfungen nach Umbau<br />

immer eine Überprüfung der hydraulischen Berechnungen<br />

erfolgen.<br />

Die Überprüfung beinhaltet sowohl die Kontrolle der Berechnungen und<br />

Plänen als auch die zumindest stichprobenweise Kontrolle der<br />

Rohrleitungsdimensionen vor Ort.<br />

Bei Wiederholungsprüfungen ist zumindest eine<br />

Plausibilitätsprüfung der Dimensionen erforderlich.<br />

(Hauptzuleitung zu einem HHS Risiko / ESFR in DN 80?)<br />