Prüfung <strong>von</strong> <strong>Sprinkleranlagen</strong> nach Baurecht<br />

Der Prüfauftrag<br />

Öffentlich-rechtliche Anforderungen<br />

Öffentlich-rechtliche Anforderungen sind<br />

1. Anforderungen, die explizit it in der Baugenehmigung stehen<br />

2. Anforderungen aus der Bauordnung und den Sonderbauverordnungen<br />

3. Auflagen der Brandschutzdienststelle, soweit diese durch die<br />

Baugenehmigung beauflagt werden<br />

Sowie bedingt<br />

4. Die eingeführten technischen Baubestimmungen<br />

<strong>5.</strong> Das Brandschutzkonzept<br />

6. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik (?)<br />

Seite 7 © 2011 DEKRA Ulrich Heck<br />

Prüfung <strong>von</strong> <strong>Sprinkleranlagen</strong> nach Baurecht<br />

Der Prüfauftrag<br />

Zum Prüfauftrag gehört nicht die Überprüfung der Sinnhaftigkeit der<br />

baurechtlichen Anforderungen!<br />

Ist ein Brandschutzkonzept genehmigt, ist es nicht Aufgabe des<br />

<strong>Prüfsachverständige</strong>n <strong>für</strong> sicherheitstechnische Anlagen diese Konzept<br />

in Frage zu stellen.<br />

Beispiel:<br />

In einem <strong>von</strong> mir geprüften Objekt steht im genehmigten<br />

Brandschutzkonzept folgender Abschnitt:<br />

Im Objekt wird eine flächendeckende Sprinkleranlage installiert. Auf<br />

Grund der geringen Brandlasten wurde in einer Simulation<br />

nachgewiesen, dass eine thermische Auslösung der Sprinkler ab einer<br />

Höhe <strong>von</strong> 5,7 m nicht mehr zu erwarten ist. Auf den Sprinklerschutz<br />

kann daher abweichend <strong>von</strong> der allgemeinen Anforderung ab einer<br />

Raumhöhe <strong>von</strong> 6,0 m verzichtet werden.<br />

Da das Objekt eine Ausstellungshalle (ca. 1.000 m²) mit einer<br />

Deckenhöhe <strong>von</strong> 8,0 m ist, wurden „flächendeckend“ 8 Sprinkler (WC-<br />

Vorräume und Gardarobe) installiert.<br />

Das Schutzziel ist erreicht, die Installation ist wirksam. Die Anlage ist<br />

mängelfrei.<br />

Seite 8 © 2011 DEKRA Ulrich Heck<br />