Prüfung <strong>von</strong> <strong>Sprinkleranlagen</strong> nach Baurecht<br />

Prüfungen<br />

Wassernachspeisung bei Zwischenbehältern<br />

Die Wassernachspeisung des öffentlichen Netzes unterliegt<br />

regelmäßigen Schwankungen. Bereits die Errichtung eines<br />

Nachbargebäudes kann die Versorgung nachhaltig beeinträchtigen.<br />

Darüber hinaus ist die Wassernachspeisung in der Regel nicht nur <strong>für</strong><br />

die Sprinkleranlage sondern auch <strong>für</strong> Innenhydranten und<br />

Aussenhydranten, die im Brandfall gleichzeitig mit der Löschanlage<br />

betrieben werden müssen.<br />

Daher muss bei Erstprüfungen und Prüfungen nach Umbau (der<br />

Einspeisung) sowie in regelmäßigen Abständen auch bei<br />

wiederkehrenden Prüfungen die Nachspeisung gemessen werden.<br />

Darüber hinaus ist ein Liefervertrag über die Bereitstellung <strong>von</strong><br />

Löschwasser vorzulegen, dieser muss den Lieferung des<br />

Löschwasserbedarfes zusätzlich zum Bedarf des Grundschutzes<br />

(Aussenhydranten) garantieren.<br />

Seite 27 © 2011 DEKRA Ulrich Heck<br />

Prüfung <strong>von</strong> <strong>Sprinkleranlagen</strong> nach Baurecht<br />

Prüfungen<br />

Schutz gegen Überflutung<br />

In großen Mengen auslaufendes Wasser stellt eine potentielle<br />

Gefahrenstelle dar, die auch zu Brandereignissen führen kann. Die<br />

Sprinkleranlage muss also bei einer Havarie der Trinkwasserleitung<br />

sicher funktionieren. Daher ist der Schutz der Sprinklerzentrale gegen<br />

Überflutung eine notwendige Maßnahme.<br />

Die gesicherte Abführung des Wassers aus der Sprinklerzentrale<br />

ist daher zu prüfen, nicht aber wohin abgeleitet wird.<br />

Die Einhaltung der Vorgaben der Trinkwasserverordnung sind aus<br />

baurechtlicher Sicht nachrangig. Abweichungen stellen zwar einen<br />

Gesetzesverstoß dar, sofern die Funktion der Löschanlage nicht<br />

beeinträchtigt wird, ist die Wirksamkeit der Löschanlage gegeben.<br />

(Sprinkler löschen auch mit Brauchwasser)<br />

Seite 28 © 2011 DEKRA Ulrich Heck<br />