11.01.2014 Aufrufe

5. Forum für Prüfsachverständige Prüfen von Sprinkleranlagen ...

5. Forum für Prüfsachverständige Prüfen von Sprinkleranlagen ...

5. Forum für Prüfsachverständige Prüfen von Sprinkleranlagen ...

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Prüfung <strong>von</strong> <strong>Sprinkleranlagen</strong> nach Baurecht<br />

Schnittstellen<br />

Nicht sicherheitsrelevante Gewerke<br />

Schnittstelle ist die Bereitstellung der entsprechenden Medien.<br />

Bereich Bauherr / Fachplaner <strong>Prüfsachverständige</strong>r<br />

Löschanlagen<br />

Beheizung<br />

Sprinklerzentrale und Tank<br />

(bei Bedarf), (Maschinelle)<br />

Belüftung<br />

Sprinklerzentrale,<br />

Bereitstellung <strong>von</strong><br />

Trinkwasser<br />

Jeweils auf<br />

Vorhandensein<br />

Wie oben<br />

auf Funktion und<br />

Auslegung<br />

Löschwasserversorgung<br />

bei Bedarf<br />

Rohrbegleitheizungen <strong>für</strong><br />

Sprinklerrohre<br />

X<br />

X<br />

X<br />

X<br />

Seite 35 © 2011 DEKRA Ulrich Heck<br />

Prüfung <strong>von</strong> <strong>Sprinkleranlagen</strong> nach Baurecht<br />

Schnittstellen<br />

Nicht im Prüfumfang enthaltene Anlagenteile<br />

Andere Wasserlöschanlagen, soweit die Gefahr einer Wechselwirkung vorhanden<br />

ist und nicht im Prüfumfang enthaltene Anlagenteile. Schnittstelle ist immer<br />

eine Absperrarmatur.<br />

Bereich<br />

Auslegung Gesamtanlage,<br />

Bemessung<br />

Wasserleistung Pumpe,<br />

Anzahl Pumpen, etc.<br />

Bemessung Wasservorrat<br />

u. Nachspeisemenge und<br />

Gesamtbetriebszeit.<br />

Bestätigung der Zulässigkeit<br />

der Anbindung aller<br />

Teilanlagen und deren<br />

ausreichender Versorgung<br />

Prüfung der<br />

Einzelrohrnetze<br />

<strong>Prüfsachverständige</strong>r<br />

Löschanlagen<br />

(Einzelgruppen oder<br />

Innenhydranten)<br />

X<br />

<strong>Prüfsachverständige</strong>r<br />

Löschanlagen<br />

(Sprinklerzentrale)<br />

X<br />

X<br />

X<br />

Der Prüfbericht der Sprinklerzentrale ist der übergeordnete Bericht. Die Berichte<br />

zu allen Teilanlagen sind daher Teil des Gesamtberichtes.<br />