Prüfung <strong>von</strong> <strong>Sprinkleranlagen</strong> nach Baurecht<br />

Mögliche Abweichungen<br />

Vom Brandschutzkonzept<br />

Abweichung in Grundsatzfragenfragen sind nur in Form eines expliziten<br />

Abweichungsantrages des Bauherrn(vertreters) im Zuge des<br />

Bauantrages oder im Nachgang durch ergänzenden Bauantrag und mit<br />

Zustimmung der Bauaufsicht im Rahmen einer genehmigten<br />

Abweichung möglich.<br />

Beispiel:<br />

Im der vorgenannten Lagerhalle sollen zusätzliche Lagerebenen<br />

installiert werden, die Lagerhöhe ist bei 8,5 m vorgesehen. Die<br />

Überschreitung der Lagerhöhe <strong>von</strong> 7,5 m erfordert ein geändertes<br />

Einsatzkonzept der Feuerwehr, daher ist die Änderung nicht möglich.<br />

Seite 15 © 2011 DEKRA Ulrich Heck<br />

Prüfung <strong>von</strong> <strong>Sprinkleranlagen</strong> nach Baurecht<br />

Mögliche Abweichungen<br />

Vom Brandschutzkonzept<br />

Die Nennung einer technischen Regel im (genehmigten)<br />

Brandschutzkonzept erhebt das dort beschriebene Schutzziel zur<br />

Bauauflage.<br />

Die Nennung einer Richtlinie im Brandschutzkonzept, die ein Schutzziel<br />

beschreibt, dass über die baurechtlichen Grundanforderungen hinaus<br />

geht (z. B. VdS CEA 4001), erzwingt die Umsetzung des dort definierten<br />

höheren Schutzzieles.<br />

Ist keine explizite Regel genannt, kann auf Basis der technischen<br />

Regeln unter Abwägung der Schutzziele der Norm bzw. der Bauordnung<br />

eine Reduktion durchgeführt werden.<br />

Seite 16 © 2011 DEKRA Ulrich Heck<br />