FORUM BRANŻOWE<br />

NORMALIZACJA<br />

ŚCIANY: BADANIA I WYMAGANIA<br />

Norma PN-EN 13830:2005 „Ściany osłonowe – Norma wyrobu” narzuca na producentów<br />

obowiązek przeprowadzenia wstępnego badania typu, obejmującego m.in. przepuszczalność<br />

powietrza, wodoszczelność oraz odporność na obciążenie wiatrem.<br />

Badania, zgodnie z normą wyrobu, powinny<br />

być wykonywane w następującej<br />

kolejności:<br />

1. przepuszczalność powietrza – w celu<br />

klasyfi kacji,<br />

2. wodoszczelność – w celu klasyfi kacji,<br />

3. odporność na obciążenie wiatrem<br />

– badanie ugięć,<br />

4. przepuszczalność powietrza – w celu<br />

potwierdzenia klasyfi kacji,<br />

5. wodoszczelność – w celu potwierdzenia<br />

klasyfi kacji.<br />

Aby przeprowadzać badania ścian osłonowych<br />

w zakresie przepuszczalności<br />

powietrza, wodoszczelności i odporności<br />

na obciążenie wiatrem, zgodnie z metodami<br />

wskazanymi w normie wyrobu,<br />

konieczne jest wyposażenie laboratorium<br />

w komorę umożliwiającą wytworzenie<br />

ciśnienia i podciśnienia powietrza oraz<br />

strumienia wody. Aparatura powinna<br />

umożliwiać: pomiar ilości powietrza infi<br />

ltrującego przez ścianę, regulację ilości<br />

natryskiwanej wody oraz pomiar odkształceń<br />

ściany. Na fotografi ach 1 i 2<br />

przedstawiono komorę badawczą wraz<br />

ze stanowiskiem do montażu ścian, stanowiące<br />

wyposażenie Zakładu Badań Lekkich<br />

Przegród i Przeszkleń ITB.<br />

Normy badawcze nie precyzują warunków klimatycznych,<br />

w których powinny być wykonane<br />

testy. Trudno powiedzieć, dlaczego autorzy normy<br />

zaniechali ustalenia przynajmniej zakresów<br />

temperatury i wilgotności względnej. Parametry<br />

te mają istotne znaczenie zwłaszcza przy badaniu<br />

przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności.<br />

Brak sprecyzowanych warunków badania<br />

może prowadzić do niespójności wyników badań<br />

prowadzonych w różnych laboratoriach, a nawet<br />

w tym samym laboratorium, ale w zdecydowanie<br />

odmiennych warunkach klimatycznych. Prowadzi<br />

to do tego, że ustalenie klasyfi kacji ściany osłonowej<br />

bez podania warunków klimatycznych badania<br />

nie jest jednoznaczne.<br />

Właściwości ściany powinny być określone<br />

na próbce reprezentatywnej dla jak najszerszego<br />

asortymentu przegród wykonywanych przez<br />

producenta. Badany fragment powinien być jak<br />

najbardziej zróżnicowany pod względem konstrukcyjnym.<br />

Zaleca się, aby element poddany badaniom<br />

zmontowany był z różnych typów słupów<br />

i rygli połączonych w różnych wariantach (w tym<br />

połączenia dylatacyjne). Również wypełnienie<br />

ściany powinno obejmować możliwie największą<br />

liczbę wariantów: okna stałe i otwierane, wypełnienia<br />

przezierne oraz panele nieprzezierne.<br />

66 luty <strong>2008</strong><br />

Przepuszczalność powietrza określana jest zgodnie<br />

z PN-EN 12153:2004 „Ściany osłonowe – Przepuszczalność<br />

powietrza – Metoda badania”. Idea<br />

badania polega na zmierzeniu ilości powietrza infi<br />

ltrującego przez ścianę przy zadanym ciśnieniu.<br />

Kroki zadawanych ciśnień są następujące: 50, 100,<br />

150, 200, 250, 300, 450 i 600 Pa. Wartość maksymalnego<br />

ciśnienia powinna być zadeklarowana<br />

przez producenta i może być większa od 600 Pa,<br />

ale nie może być mniejsza od 150. Zasadniczo pomiaru<br />

przepływu powietrza dokonuje się przy dodatnim<br />

ciśnieniu, odpowiadającym parciu wiatru.<br />

W przypadkach, gdy jest to wymagane, pomiar<br />

może być przeprowadzony również przy ciśnieniu<br />

ujemnym, czyli ssaniu wiatru.<br />

Bezpośrednim wynikiem badania jest pomiar<br />

powietrza infi ltrującego przez ścianę, wyrażony<br />

w m 3 /h. Jednak w celu ustalenia klasy<br />

przegrody konieczne jest przeliczenie przepływu<br />

w odniesieniu do powierzchni ściany,<br />

tj. m 3 /(hm 2 ), oraz długości szczeliny, czyli<br />

m 3 /(hm).<br />

O ile sposób wyznaczenia powierzchni ściany<br />

nie powinien budzić wąt<strong>pl</strong>iwości, to wyjaśnienia<br />

wymaga pojęcie szczeliny. Zgodnie<br />

z normą badawczą, długość szczeliny stałej<br />

jest to „suma szczelin wszystkich elementów<br />

stałych i otwieranych (okien) w próbce,<br />

odniesiona do zasadniczego uszczelnienia”.<br />

Natomiast długość szczeliny otwieranej<br />

jest to „suma obwodów wszystkich elementów<br />

ruchomych w próbce do badań”. Jeżeli<br />

w badanym fragmencie ściany jest okno,<br />

to w wyniku badania należy określić przepuszczalność<br />

powietrza na jednostkę powierzchni<br />

elementów stałych oraz przepuszczalność powietrza<br />

na jednostkę długości szczeliny stałej<br />

lub na jednostkę długości szczeliny otwieranej.<br />

W praktyce oznacza to, że to badanie<br />

powinno być przeprowadzone dwukrotnie:<br />

raz na elemencie w stanie naturalnym i po raz<br />

drugi na tym samym elemencie, ale z zaklejonymi<br />

szczelinami otwieranymi.<br />

Wyniki badania przepuszczalności powietrza<br />

stanowią podstawę do klasyfi kacji ściany<br />

osłonowej zgodnie z PN-EN 12152:2004 „Ściany<br />

osłonowe – Przepuszczalność powietrza – Wymagania<br />

eks<strong>pl</strong>oatacyjne i klasyfi kacja”. Norma<br />

podaje wymagania klasyfi kacyjne w odniesieniu<br />

do powierzchni ściany – tabela 1 oraz w odniesieniu<br />

do długości szczelin stałych – tabela 2.<br />

Jednocześnie w normie klasyfi kacyjnej znajduje się<br />

zastrzeżenie, że jeżeli przepuszczalność powietrza<br />

przy ciśnieniu 150 Pa jest większa od 1,5 m 3 /(hm 2 )<br />

i większa od 0,5 m 3 /(hm) to element badawczy<br />

nie powinien być klasyfi kowany.<br />

Tabela 1. Klasa przepuszczalności powietrza w odniesieniu do powierzchni całkowitej.<br />

Ciśnienie maksymalne, Pa Przepuszczalność powietrza m 3 /(hm 2 ) Klasa<br />

150 1,5 A1<br />

300 1,5 A2<br />

450 1,5 A3<br />

600 1,5 A4<br />

> 600 1,5 AE<br />

Tabela 2. Klasa przepuszczalności powietrza w odniesieniu do długości szczelin stałych.<br />

Ciśnienie maksymalne, Pa Przepuszczalność powietrza m3 /(hm) Klasa<br />

150 0,5 A1<br />

300 0,5 A2<br />

450 0,5 A3<br />

600 0,5 A4<br />

> 600 0,5 AE