18.02.2023 Aufrufe

forum-holzbau_TB_BGT2019.pdf

10. HolzBauSpezial Bauphysik & Gebäudetechnik (BGT 2019) Holzbau | Trockenbau | Innenausbau 12./13. März 2019 Bad-Wörishofen, Deutschland

10. HolzBauSpezial Bauphysik & Gebäudetechnik (BGT 2019)
Holzbau | Trockenbau | Innenausbau
12./13. März 2019
Bad-Wörishofen, Deutschland

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

10. HolzBauSpezial Bauphysik & Gebäudetechnik 2019<br />

Direkt- und Flankenschalldämmung bei Vorhangfassaden aus Holz und Metall | B. Saß 7<br />

5. Die Schalldämmung von Einsatzelementen in der Ausführung als Schiebeelement, Hebe-Schiebeelement,<br />

Schwing- oder Wendefenster, Lüftungsflügel, Klappe oder als Tür ist nicht mit den Tabellenwerten abgedeckt<br />

und muss separat betrachtet werden.<br />

6. Liegen für die C und Ctr-Werte der geplanten Füllung keine Werte vor, kann ersatzweise ein Wert von<br />

C = -2 dB und Ctr = -6 dB für die Füllung angenommen werden.<br />

Die Anmerkungen gelten auch für Tabelle 3 und Tabelle 4.<br />

Tabelle 3: Schalldämm-Maß RA (Rw+C) von Fassaden im Normformat<br />

Füllung<br />

Pfosten-Riegel-Fassaden ohne<br />

Einsatzelemente mit einer Ansichtsbreite<br />

b der Profile bis 70<br />

mm<br />

Pfosten-Riegel-Fassaden mit Einsatz-elementen,<br />

Ansichtsbreite b zusammen ≤ 150 mm (Ansichtsbreite<br />

Einsatzelement ≤ 100 mm), und Elementfassaden<br />

bis zu einer mittleren Ansichtsbreite b<br />

der Profile von 75 mm<br />

R A (= R w+C) in dB<br />

30 29 29<br />

31 30 30<br />

32 30 30<br />

33 31 31<br />

34 32 32<br />

35 33 33<br />

36 34 34<br />

37 34 34<br />

38 35 35<br />

39 36 36<br />

40 37 37<br />

41 38 38<br />

42 39 39<br />

43 40 40<br />

44 41 40<br />

45 42 40<br />

46 42 41<br />

47 43 41<br />

48 44 41<br />

≥ 49 45 41<br />

Tabelle 4: Schalldämm-Maß RA,tr (Rw+Ctr) von Fassaden im Normformat<br />

Füllung<br />

Pfosten-Riegel-Fassaden ohne<br />

Einsatzelemente mit einer Ansichtsbreite<br />

b der Profile bis 70<br />

mm<br />

Pfosten-Riegel-Fassaden mit Einsatz-elementen,<br />

Ansichtsbreite b zusammen ≤ 150 mm (Ansichtsbreite<br />

Einsatzelement ≤ 100 mm), und Elementfassaden<br />

bis zu einer mittleren Ansichtsbreite b<br />

der Profile von 75 mm<br />

R A,tr (= R w+C tr) in dB<br />

27 25 25<br />

28 26 26<br />

29 27 27<br />

30 28 28<br />

31 29 29<br />

32 30 30<br />

33 30 30<br />

34 31 31<br />

35 32 32<br />

36 33 33<br />

37 34 34<br />

38 35 35<br />

39 36 36<br />

40 37 36<br />

41 38 36<br />

42 39 37<br />

43 39 37<br />

44 40 37<br />

≥ 45 41 37<br />

91

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!