FORUM BRANŻOWE<br />
SZYBY<br />
PRZENIKANIE WILGOCI<br />
Izolacyjne szyby zespolone należą do wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem znakowania<br />
znakiem CE lub budowlanym B. Dokumentem odniesienia w obu przypadkach<br />
jest norma PN-EN 1279: „Szkło w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone”.<br />
Zgodnie z PN-EN 1279-5: „Ocena zgodności wyrobu<br />
z normą”, oznacza to, że w celu ustalenia,<br />
czy wyrób jest zgodny z defi nicją izolacyjnych szyb<br />
zespolonych, wstępne badanie typu powinno<br />
potwierdzić spełnienie wymagań podanych w poszczególnych<br />
arkuszach normy. W arkuszu PN-EN<br />
1279-2: „Długotrwała metoda badania i wymagania<br />
dotyczące przenikania wilgoci” wymieniono te<br />
wymagania oraz opisano metody badania izolacyjnych<br />
szyb zespolonych, Gwarantuje to, poprzez<br />
odpowiednią ocenę zgodności z niniejszą normą,<br />
że własności wyrobu w czasie jego użytkowania<br />
pozostaną niezmienione.<br />
Głównym kryterium, ocenianym podczas badań,<br />
jest wskaźnik przenikania wilgoci. Określa on stopień<br />
zdolności sita molekularnego do osuszania<br />
przestrzeni międzyszybowej po zużyciu w standardowych<br />
warunkach starzenia. Istota metody<br />
polega na tym, że zestawy izolacyjnych szyb zespolonych<br />
poddaje się badaniu klimatycznemu,<br />
czyli starzeniu. Odpowiednio mierzy się ich początkowy<br />
i końcowy punkt rosy oraz początkową<br />
i końcową zawartość wilgoci a następnie oblicza<br />
wskaźnik przenikania wilgoci.<br />
Izolacyjne szyby zespolone powinny spełniać swoje<br />
funkcje przez uzasadniony ekonomicznie czas<br />
użytkowania. Dlatego na próbkach dostarczanych<br />
do Laboratorium Badawczego przez producentów<br />
szyb zespolonych i poddawanych badaniom<br />
klimatycznym opisanym w niniejszej części normy,<br />
sprawdza się następujące wartości:<br />
� średni wskaźnik przenikania wilgoci I av z pięciu<br />
próbek, który nie powinien przekraczać<br />
0,20,<br />
� szyba zespolona o najwyższym wskaźniku<br />
przenikania wilgoci powinna mieć wartość I<br />
nieprzekraczającą 0,25.<br />
Próbki do badań dostarczają do Laboratorium<br />
Badawczego producenci izolacyjnych szyb zespolonych.<br />
Zestaw taki składa się z 15 próbek, które<br />
44 styczeń 2008<br />
powinny odpowiadać opisowi systemu, sporządzonemu<br />
dla swojego wyrobu przez każdego producenta.<br />
Szczegóły konstrukcyjne obrzeży i naroży<br />
powinny odpowiadać szczegółom obrzeży oraz<br />
naroży w szybach zespolonych dostarczanych<br />
na rynek. Próbki zbudowane są z dwóch przezroczystych<br />
tafl i szkła fl oat o grubości 4 mm i mają<br />
wymiary:<br />
Przegląd warunków klimatycznych w komorze<br />
Θ [ o C]<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
-20<br />
1 2 3<br />
Θ h = (53,0±1,0) o C<br />
Θ l = (18,0±2,0) o C<br />
peraturze otoczenia 23±2°C, przy wilgotności<br />
względnej 50±5 proc. Kolejnym krokiem jest zbadanie<br />
temperatury punktu rosy na wszystkich 15<br />
próbkach. Również ten pomiar przeprowadza<br />
się w normalnych warunkach laboratoryjnych.<br />
Naczynie oziębiające przykłada się do powierzchni<br />
szkła w środku szyby zespolonej. Napełnia się<br />
je etanolem i wkłada do niego termometr. Wrzuca<br />
się do etanolu stopniowo, z określoną prędkością,<br />
pokruszony suchy lód i obserwuje nieprzerwanie<br />
wewnętrzną powierzchnię szkła. Gdy tylko wystąpi<br />
skroplenie, odczytuje się temperaturę cieczy<br />
Θ c = (58,0±0,5) o C<br />
Θ jest temperaturą szkła próbki położonej centralnie<br />
1 – 56 temperaturowych cykli dwunastogodzinnych (4 tygodnie)<br />
2 – odstęp czasu od 2 do 4 godzin na przeniesienie próbek z jednej komory do<br />
drugiej, gdy używa się dwóch komór<br />
3 – 1176±4 h stałej temperatury i wilgotności względnej r.h. ≥95 proc.<br />
(7 tygodni)<br />
� długość 502±2 mm,<br />
� szerokość 352±2 mm.<br />
Odstęp między szybami wynosi 12 mm. Przestrzeń<br />
międzyszybowa jest wypełniona powietrzem.<br />
Po dostarczeniu do Laboratorium próbki należy<br />
klimatyzować przez co najmniej 2 tygodnie w normalnych<br />
warunkach laboratoryjnych, czyli w tem-<br />
oziębiającej. Temperatura ta jest temperaturą<br />
punktu rosy.<br />
Kolejnym krokiem jest ponumerowanie próbek<br />
zgodnie z wartościami punktu rosy, zaczynając<br />
od najwyższej wartości jako numer 1 a kończąc<br />
na najniższej wartości jako numerze 15. Szyby zespolone<br />
o wartościach punktu rosy poniżej -60°C<br />
numeruje się losowo. Następnie przeznacza się<br />